消防給水泵中閥門設置
作者:泵閥 來源:水泵 發布時間:2025-09-18
給水系統的閥門選擇應符合下列規定:
1.埋地管道的閥門宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥,當設置在閥門井內時可采用耐腐蝕的明桿閘閥;
2.室內架空管道的閥門宜采用蝶閥、明桿閘閥或帶啟閉刻度的暗桿閘閥等;
3.室外架空管道宜采用帶啟閉刻度的暗桿閘閥或耐腐蝕的明桿閘閥;
4.埋地管道的閥門應采用球墨鑄鐵閥門,室內架空管道的閥門應采用球墨鑄鐵或不銹鋼閥門,室外架空管道的閥門應采用球墨鑄鐵閥門或不銹鋼閥門。
具有明確的啟閉標志是消防給水系統閥門的基本要求。消防給水系統的閥門除試驗閥外,一般處于常開狀態,當管段或閥門檢修時,可以關閉相應的閥門,為防止檢修后忘開閥門,要求閥門設有明顯的啟閉標志,以便檢修后及時開啟閥門,保證消防給水系統水流暢通。消防給水系統的閥門選用應考慮系統工作壓力、場所、防腐、安裝與維修方便等要求。室外架空管道和室外埋地管道不能采用蝶閥,主要是因其不耐腐蝕。
消防給水系統主要應防止消防水泵停泵水錘的發生,巨大的停泵水錘會引起管道的強烈震動,造成閥門、水泵的損壞,管道接口的斷裂,以及管道爆裂等事故,嚴重影響消防給水系統的正常運行。因此,消防給水系統的水泵加壓管道設置水錘消除設施是十分重要的。
水錘吸納器是一種通過長期密封氣囊的緩沖,能削弱、減衰給水管道中發生的壓力增量,保護管道及設備不受破壞的裝置。其工作原理是通過水錘吸納器緩沖氣壓腔容積的變化,使管路中的水突然停止流動時的動能轉化為壓力能而被氣壓腔所吸納,有效的緩沖因水錘作用而產生的沖擊波,使管道內壓力得到有效的調節,進而保護了管道、閥門和水泵,保證了供水安全。水錘吸納器按結構型式可以分為活塞式水錘吸納器和膠膽式水錘吸納器,活塞式水錘吸納器均充氣,膠膽式水錘吸納器分為充氣式和不充氣式。
倒流防止器(backflow preventer)是一種采用止回部件組成的可防止給水管道水流倒流的裝置。倒流防止器 VS 止回閥倒流防止器主要用于防止水的回流,即使其內部所有可能的密封全部失效,仍能確保不發生回流污染事故.是保障水質的專用技術措施.止回閥主要用于保證水的單向流動,防止水倒流,但無防污性能, 當止回密封面失效,不能有效防止水的回流污染。所以要防止消防系統的水倒流入市政管道污染生活用水,就必須安裝倒流防止器。
“有空氣隔斷的倒流防止器”是一種管道中的壓力水只能單向流動的能防止回流污染的水力控制裝置,一般由兩個獨立作用的止回閥和一個泄水閥組成。兩個獨立作用的止回閥通過一個泄水閥串聯在一起,其工作原理為:當水流按正常流向流動時,泄水閥在倒流防止器進出口之間的壓力差保持關閉,水流正常流動;當?shù)沽鞣乐蛊鞯倪M(jìn)口壓力下降,產生倒流趨勢時,倒流防止器的進出口壓力差減小,當達到設定值時,泄壓閥開啟泄水,空氣即進入倒流防止器的中間腔室,形成空氣隔斷,防止倒流現象產生。